Как запустить теплотрассу в мороз.
Добрый день всем! Подскажите у кого есть опыт запуска теплотрасс в зимний период, теплотрасса длина 3,5 километра температура на улице -28 градусов, диаметр трубы 426мм теплоизоляция выполнена из полиуретана, кто сталкивался с такой задачей подскажите как правильно запустить без аварийных последствий объект такого типа, прекрасно понимаю что такие работы выполняются в летний период, но обстановка такова что запуск просто необходим. Приму во внимание все реальные комментарии по данной теме и буду благодарен.:confused:
|
Для пуска тепловых сетей при низких температурах наружного воздуха после аварийного останова и ремонта или при пуске вновь построенной магистрали необходимо в подающей и обратный трубопроводы заполняемой сети при диаметре труб 300 мм и более врезать дополнительные спускные устройства на расстоянии не более 400 м одно от другого; сброс дренируемой воды необходимо вывести за пределы камер.
Добавлено через 1 минуту Заполнение трубопроводов производить водой с температурой 50 - 60 °С по отдельным, разделенным секционирующими задвижками участкам одновременно по подающему и обратному трубопроводам. В случае ограниченной подачи подпиточной воды сначала следует заполнять обратный трубопровод, а затем через перемычку перед секционирующими задвижками в конце участка - подающий трубопровод. |